弱電施工管道材料的選擇和施工要求

時間:2016-04-25 發布人:管理員

 

  1、水平子系統

  水平子系統的走線管道由兩部分構成:一部分是每層樓內放置水平傳輸介質的總線槽,另一部分是將傳輸介質引向各房間信息接口的分線管或線槽。從總線槽到分線槽或線管需要有過渡連接。

  總線槽要求寬度與高度的比例為3:1,在線槽中放置的雙絞線應不超過三層。在線槽中放置的雙絞線密度過大會影響底層雙絞線的傳輸性能。

  水平線槽一般有多處轉彎,在轉彎處應留有足夠大的空間以保證雙絞線有充分的彎曲半徑。根據EIA/TIA569標準,超五類4對非屏蔽雙絞線的彎曲半徑應不小于線徑的8倍。新的標準認為,彎曲半徑大于線徑的4倍已可以滿足傳輸要求了。但有一點是重要的,即保持足夠大的彎曲半徑可以保證系統的傳輸性能。

  在水平線槽的轉彎處,應有墊襯以減小拉線時的摩擦力。

  水平子系統線槽或線管應采用鍍鋅鐵槽或鐵管。

  雙絞線和光纖對安裝有不同的要求,雙絞線垂直放置于豎井之內,由于自身的重量牽拉,日久之后會使雙絞線的絞合發生一定程度的改變,這種改變對傳輸語音的三類線來說影響不是太大,但對需要傳輸高速數據的超五類線,這個問題是不能被忽略的,因此設計垂直豎井內的線槽時應仔細考慮雙絞線的固定。雙絞線的固定時的力的大小是應該受到重視的一種技巧,如果扎線太緊可能會降低NEXT值,從而影響線纜的傳輸性能。

  纜線的敷設和保護方式檢驗

  纜線般應按下列要求敷設:

  纜線的型式、規格應與設計規定相符。

  纜線的布放應自然平直,不得產生扭絞、打圈接頭等現象,不應受外力的擠壓和損傷。

  纜線兩端應貼有標簽,應標明編號,標簽書寫應清晰,端正和正確。標簽應選用不易損壞的材料。

  纜線終接后,應有余量。交接間、設備間對絞電纜預留長度宜為0.5~1.0m,工作區為10~30mm;光纜布放宜盤留,預留長度宜為3~5m,有特殊要求的應按設計要求預留長度。

  纜線的彎曲半徑應符合下列規定:

  (1)非屏蔽4對對絞線電纜的彎曲半徑應至少為電纜外徑的4倍;

  (2)屏蔽4對對絞線電纜的彎曲半徑應至少為電纜外徑的6~10倍;

  (3)主干對絞電纜的彎曲半徑應至少為電纜外徑的10倍;

  (4)光纜的彎曲半徑應至少為光纜外徑的15倍。

  電源線、綜合布線系統纜線應分隔布放,纜線間的小凈距應符合設計要求。

  在暗管或線槽中纜線敷設完畢后,宜在信道兩端出口處用填充材料進行封堵。

  預埋線槽和暗管敷設纜線應符合下列規定:

  敷設線槽的兩端宜用標志表示出編號和長度等內容。

  敷設暗管宜采用鋼管或阻燃硬質PVC管。布放多層屏蔽電纜、扁平纜線和大對數主干光纜時,直線管道的管徑利用率為50%~60%,彎管道應為40%~50%。暗管布放4對對絞電纜或4芯以下光纜時,管道的截面利用率應為25%~30%。預埋線槽宜采用金屬線槽,線槽的截面利用率不應超過50%。

  設置電纜橋架和線槽敷設纜線應符合下列規定:

  電纜線槽、橋架宜高出地面2.2m以上。線槽和橋架頂部距樓板不宜小于30mm;在過梁或其它障礙物處,不宜小于50 mm。

  槽內纜線布放應順直,盡量不交叉,在纜線進出線槽部位、轉彎處應綁扎固定,其水平部分纜線可以不綁扎。垂直線槽布放纜線應每間隔1.5m固定在纜線支架上。

  電纜橋架內纜線垂直敷設時,在纜線的上端和每間隔1.5m處應固定在橋架的支架上;水平敷設時,在纜線的首、尾、轉彎及每間隔5~10m處進行固定。

  在水平、垂直橋架和垂直線槽中敷設纜線時,應對纜線進行綁扎。對絞電纜、光纜及其它信號電纜應根據纜線的類別、數量、纜徑、纜線芯數分束綁扎。綁扎間距不宜大于1.5m,間距應均勻,松緊適度。

  樓內光纜宜在金屬線槽中敷設,在橋架敷設時應在綁扎固定段加裝墊套。

  采用吊頂支撐柱作為線槽在頂棚內敷設纜線時,每根支撐柱所轄范圍內的纜線可以不設置線槽進行布放,但應分束綁扎,纜線護套應阻燃,纜線選用應符合設計要求。

  建筑群子系統采用架空、管道、直埋、墻壁及暗管敷設電、光纜的施工技術要求應按照本地網通信線路工程驗收的相關規定執行。

  保護措施

  水平子系統纜線敷設保護應符合下列要求。

  預埋暗管保護要求如下:

  (1)預埋在墻體中間的大管徑不宜超過50mm,樓板中暗管的大管徑不宜超過25mm。

  (2)直線布管每30m處應設置過線盒裝置。

  (3)暗管的轉彎角度應大于90度,在路徑上每根暗管的轉彎角度不得多于2個,并不應有S彎出現,有彎頭的管段長度超過20m時,應設置管線過線盒裝置;在有2個彎時,不超過15m應設置過線盒。

  (4)暗管轉彎的曲率半徑不應小于該管外徑的6倍,如暗管外徑大于50mm時,不應小于10倍。

  (5)暗管管口應光滑,并加有護口保護,管口伸出部位宜為25~50mm。

  網絡地板纜線敷設保護要求如下:

  (1)線槽之間應溝通。

  (2)線槽蓋板應可開啟。

  (3)主線槽的寬度由網絡地板蓋板的寬度而定,一般宜在200mm左右,支線槽寬不宜小于70mm。

  (4)地板塊應抗壓、抗沖擊和阻燃。

  塑料線槽槽底固定點間距一般宜為1m。

  鋪設活動地板敷設纜線時,活動地板內凈空應為150~300mm。

  采用公用立柱作為頂棚支撐柱時,可在立柱中布放纜線。立柱支撐點宜避開溝槽和線槽位置,支撐應牢固。立柱中電力線和綜合布線纜線合一布放時,中間應有金屬板隔開,間距應符合設計要求。

  干線子系統纜線敷設保護方式應符合下列要求:

  纜線不得布放在電梯或供水、供汽、供暖管道豎井中,亦不應布放在強電豎井中。

  干線通道間應溝通。

  2、主干子系統

  主干子系統用于大樓之間的傳輸,一般采用多對數雙絞線或多模光纖,光纖有極強的抗干擾能力,所以安裝后不會發生如雙絞線那樣的問題,但光纖本身較為脆弱,強力牽拉或彎折會使纖芯折斷,因此安裝時應有有經驗的工程師在現場指導。

  光纖的架設可以采用架空、直埋、管道等方法,直埋時應在光纖經過的地方做警告標志,以防以后的施工破壞。

  由于光纖的纖芯是石英玻璃的極易弄斷,所以在施工時不允許超過允許的小彎曲半徑。捆扎時至少為光纖外徑的10倍;拉線時至少為光纖外徑的15倍。其次,光纖的抗拉強度比銅纜小,因此在施工時,決不允許超過抗拉強度(46N)。

  光纖配線架分掛墻式、機架式兩種,根據端接光纖數目可分為24口、48口、72口幾種,配線架上有適配板,用來安裝耦合器。

  光纖進入配線架前要適當?shù)乩υM(jìn)入配線架之后要預留有一定備用線纜,以方便安裝、維護。備用的線纜應盤在光纖配線架的卷軸上。

  3、管理區子系統

  管理區子系統是工程施工中考慮復雜的部分。這部分施工應充分考慮環境影響和端接工藝的影響。

  電磁輻射是考慮管理區子系統安裝環境的主要因素。電磁輻射的影響主要來自?xún)蓚€(gè)方面,一是環境對系統傳輸的影響，一是系統在信息傳輸過程中對環境設備的影響。在建筑物內,環境對系統傳輸的影響主要來自強電磁輻射源,如電臺,建筑物內的電梯,馬達,UPS電源等。如果環境中這些干擾源的影響較大,應考慮采取屏蔽措施,或選擇距離較遠的位置。

  布線系統的端接工藝是直接影響系統性能的重要因素。連接配件的安裝工藝主要影響布線系統的近端串擾和衰減,而這兩個參數是判斷系統性能的重要依據。在管理區子系統還要考慮環境的通風,照明,酸堿度,濕度等條件,這些因素將對端接配件造成腐蝕和老化,日久之后會影響系統的性能。管理區子系統內的安全性也要加以考慮,端接配件好安裝在布線機柜或墻柜內。

  4、工作區子系統

  工作區子系統在施工時要考慮的因素較多,因為不同的房間環境要求不同的信息墻座與其配合。在施工設計時,應盡可能考慮用戶對室內布局的需要,同時又要考慮從信息墻座聯接應用設備(如計算機,電話等)方便和安全。

  墻上安裝型信息墻座一般考慮嵌入式安裝。在國內采用的是標準的86型墻盒,該墻盒為正方形,規格80 ×80mm,螺絲孔間距60 mm。信息墻盒與電源墻座的間距應大于20cm。

  桌上型墻座應考慮和家具,辦公桌協調,同時應考慮安裝位置的安全性。信息墻盒與電源墻座的間距應大于20cm。

  抬高式地板安裝在預制的地板盒內,盒內可以安裝信息墻座和電源墻座。

  信息墻座接頭的端接安裝必須由專業工程師完成。與管理區子系統的端接一樣,它的安裝工藝對系統的性能有直接的影響。